94501
228
14
1
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
181
|
|
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: 08.11.2025 22:25
Сообщений: 3875
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
|
если жилу сложить вдвое,и использовать винтовой латунный клемник, то скрутка не лучше.
__________________
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
|
|
|
|
|
182
|
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сообщений: 2879
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 572 раз(а) в 417 сообщениях
|
Цитата:
УЗО и РН будет, но позже. Я хочу сам поставить, нахрен этих электриков. Хорошо хоть не я оплачивал работы, а за счет квартплаты. Нет, была длинная скрутка, где то 5-7см. Спрашивал на счет клемников и пайки, прозвучала какая то история, что эта скрутка прослужит еще лет 15. Я просто поражаюсь, сколько косяков, человек уже лет 7 работает электриком.. Да все ок, наоборот полезная инфа спасает. [Исправлено: Reyden, 19.07.2019 в 22:07] |
|
|
|
|
|
183
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:08
Сообщений: 8312
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
Поблагодарили: 4368 раз(а) в 2415 сообщениях
|
далеко не факт. Раньше были клеммники с плоскими контактными поверхностями и винтовые с лепестками специально под паяные провода. Вот ими жилу сложно передавить. А современные идут под медь и во многих винты "заостреннные" чтобы слегка вдавливаться в жилу и фиксировать её. Для алюминия можно использовать наконечники НШВИ по диаметру провода. Это самое доступное решение
[Исправлено: Linx, 19.07.2019 в 22:24] |
|
|
|
|
|
184
|
|
|
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: 08.11.2025 22:25
Сообщений: 3875
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
|
Цитата:
клемники легранд очень добротно сделаны ,торцы винтов провод не режут, даже люминь. |
|
|
|
|
|
|
186
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сообщений: 2879
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 572 раз(а) в 417 сообщениях
|
Пришел новый удлинитель MI Qingmi всего за 13 дней. В принципе ничего особенного, плата внутри довольно скромная. Думаю на будущее лучше брать товары бренда Xiaomi а не его подразделений, качество вышe по ощущению, хотя претензий нет.
https://ru.aliexpress.com/s... [Исправлено: Reyden, 02.08.2019 в 18:53] |
|
|
|
| Поблагодарили: 1 раз |
Di_Joker (29.08.2019)
|
|
|
187
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сообщений: 2879
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 572 раз(а) в 417 сообщениях
|
Долгое время выбирал УЗО для квартиры. Поскольку ток утечки проводки и техники рассчитать непросто, в случае ложных срабатываний можно будет поменять в ближайшем магазине. Странно, что в магазинах с электроникой вроде VDMais нет ассортимента, ну кроме Siemens за нереальную цену. В идеале нужно ставить на ванну и кухню отдельные УЗО, но при этом бюджет возрастает в разы. Остановил свой выбор на Schrack типа А (электромеханическое), должна быть неплохая фирма (Австрия), еще нравится Legrand (Польша) но доступны только под заказ из Киева.
https://27****/shop/ustroyst... https://www.legrand.com/eca... Cхема подключения вместе с реле напряжения https://ds-electronics.com.... [Исправлено: Reyden, 23.08.2019 в 17:40] |
|
|
|
|
|
188
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сообщений: 2879
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 572 раз(а) в 417 сообщениях
|
Кто разбирается в УЗО, нормальный выбор Schrack AR054203 тип А 30mA или взять что то более популярное типа Hanger? Смущает, что в описании не указано какой тип узо электромеханическое или электронное и мало отзывов про опыт использования.
https://www.schrack.com/sho... Принципиальная схема:
[Исправлено: Reyden, 25.08.2019 в 21:00] |
|
|
|
|
|
189
|
|
сволочь фонарёвки
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:42
Сообщений: 40370
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
|
|
|
|
|
|
|
190
|
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сообщений: 2879
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 572 раз(а) в 417 сообщениях
|
Цитата:
https://www.elec.ru/calcula... Заказал такой, есть сомнения что привезут тип АС, посмотрим на месте. Вводной авто выключатель стоит на 25А. https://27****/shop/ustroyst... [Исправлено: Reyden, 29.08.2019 в 12:23] |
|
|
|
|
|
|
191
|
|
сволочь фонарёвки
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:42
Сообщений: 40370
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
|
чтобы не было ложных срабатываний, надо гнилую проводку менять.
а узо ставят не для того, чтоб ложных срабатываний не было, а чтоб через человеческую тушку ток не пошел. 10мА это уже довольно неприятно, а 30 вполне себе опасно. |
|
|
|
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (29.08.2019), РШ (29.08.2019)
|
|
|
192
|
|
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сообщений: 1027
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 727 раз(а) в 363 сообщениях
|
Расчитывай-не расчитывай, а если утечки настолько велики, что 30 мА УЗО будет ложно срабатывать то можно забить и расслабиться никакое не ставить, следующий номинал сработает при 150 мА, а уже 140 юзеру вполне хватит чтобы дойти до нужной кондиции.
UPD: Кстати по ссылке в приведённом калькуляторе об этом написано: Устройство защитного отключения (УЗО) предназначается для предотвращения возгораний из-за повреждения и старения изоляции проводов. При выборе УЗО сумма естественных токов утечки подключенных приборов, должна быть не более 1/3 от номинального тока утечки. Для защиты человека от поражения током при контакте с частями электроустановок под напряжением устройства защитного отключения должны срабатывать при дифференциальном токе не более 30 мА, поскольку большие значения тока опасны для жизни. UPD2:Ну и чтобы спать спокойно можно завести привычки из тех времён, когда прокладывалась обсуждаемая проводка и об УЗО и не слыхивали.
__________________
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
[Исправлено: Чеширский мышь, 29.08.2019 в 15:59] |
|
|
|
| Поблагодарили: 1 раз |
Reyden (29.08.2019)
|
|
|
193
|
||
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сообщений: 2879
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 572 раз(а) в 417 сообщениях
|
Съемная квартира, ничего не поделаешь. Разве что на бойлер поставлю со временем УЗО 10mА, к нему идет новый провод.
https://enext****/catalog/vy... https://rozetka.com****/e_ne... Цитата:
Цитата:
Есть даже УЗО розетки для тех случаев, когда замена проводки не предусмотрена. [Исправлено: Reyden, 29.08.2019 в 20:42] |
||
|
|
|
|
|
195
|
|
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сообщений: 1027
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 727 раз(а) в 363 сообщениях
|
|
|
|
|
|
|
196
|
|
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сообщений: 1814
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 118 раз(а) в 106 сообщениях
|
10мА в проводке это наличие проводящей среды. Кстати а ведь блокировочные капы будут ток утечки создавать. В в гальваноразвязку прям по 0.47мкф зафигачил, общая ёмкость всех блокировочных капов в разной аппатуре достигает 3мкф, наверное УЗО бы и не включилось, аппаратура развязана от сети но всё равно земля общий то есть не чё в воздухе не висит.
__________________
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
|
|
|
|
|
197
|
|
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сообщений: 1814
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 118 раз(а) в 106 сообщениях
|
10мА в проводке это наличие проводящей среды. Кстати а ведь блокировочные капы будут ток утечки создавать. В в гальваноразвязку прям по 0.47мкф зафигачил, общая ёмкость всех блокировочных капов в разной аппатуре достигает 3мкф, наверное УЗО бы и не включилось, аппаратура развязана от сети но всё равно земля общий то есть не чё в воздухе не висит.
|
|
|
|
|
|
198
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сообщений: 2879
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 572 раз(а) в 417 сообщениях
|
Поставил долгожданное УЗО, ложных срабатываний нет, включал всю технику. Фаза и ноль от двухполюсного автомата идет на УЗО, далее на авто выключатели каждого потребителя и минусовую шину. Обошелся в 22$, на очереди реле напряжения.
[Исправлено: Reyden, 09.09.2019 в 20:35] |
|
|
|
|
|
199
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 08.11.2025 06:48
Сообщений: 3683
Сказал(а) спасибо: 1348
Поблагодарили: 1827 раз(а) в 1174 сообщениях
|
Reyden, вход в двухполюсный снизу? Новая тема для споров
И места для РН маловато, нет? |
|
|
|
|
|
200
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сообщений: 2879
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили: 572 раз(а) в 417 сообщениях
|
Да, провода от счетчика заходят на двухполюсный снизу. Под реле напряжения место и осталось, оно занимает 2 стандартных слота для автовыключателя, компактное от Zubr станет.
https://ds-electronics.com.... |
|
|
|