Можно ли пустить по одножильному 24awg проводу (по фрагментам витой пары) длиной 2 см ток три ампера?
Какие вообще есть рекомендации касательно тока и сечения провода? В сети нашёл только максимальный ток через провод с определённым сечением без указания количества жил и длины. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 07.01.2021 02:22
Сообщений: 5445
Сказал(а) спасибо: 1055
Поблагодарили: 1409 раз(а) в 862 сообщениях
|
![]()
Тут всё не так просто, для Вашего случая подойдет такое: медь сечением 1 мм2 долговременно держит 7 Ампер. Колличество жил, не имеет значения.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сообщений: 1295
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 276 раз(а) в 119 сообщениях
|
![]()
Насколько я помню, количество жил влияет только на СВЧ частотах, и то косвенно. Длина влияет на полное сопротивление провода, следовательно потери.
В Вашем случае хватит, но я бы сделал запас. P.S. Провода из витой пары очень ломкие. Паять ими можно только неподвижное соединение.
__________________
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 24.06.2025 14:31
Сообщений: 2273
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
|
![]()
Один квадрат физически не пролезет.
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 24.06.2025 14:31
Сообщений: 2273
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 07.01.2021 02:22
Сообщений: 5445
Сказал(а) спасибо: 1055
Поблагодарили: 1409 раз(а) в 862 сообщениях
|
![]()
Дык можно пересчитать
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 24.02.2025 19:41
Сообщений: 1683
Сказал(а) спасибо: 975
Поблагодарили: 265 раз(а) в 169 сообщениях
|
![]()
По моему вы немного ошибаетесь 0.5мм это не сечение а диаметр. Так написаанно про 24 awg. Из этого по формуле получается около 0.20 мм в квадрате. А такое сечение это мало для трех ампер. Тем более что там не чистая медь, а омедненный алюминий. И примерно для 3х ампер нужно около 0.4 мм в квадрате. Но это только расчеты, подключите попробуйте на нагрев. А вообще что мешает поставить более подходящий проводник? например провод от телефонной зарядки
[Исправлено: combat_rabbit, 14.12.2010 в 20:22] |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 07.01.2021 02:22
Сообщений: 5445
Сказал(а) спасибо: 1055
Поблагодарили: 1409 раз(а) в 862 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сообщений: 616
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
|
![]()
Можете объяснять дилетанту про падение напряжения в проводах? На примере в картинке, есть батарея электровелосипеда, со средним напряжением в 36 V . От неё кабелем 18AWG до контроллера электромотора длинной условно допустим 1 метр идёт, значит ток, допустим 6 ампер. Вот от сопротивления кабеля там теряется 0.70% напряжения. А что это с практической точки зрения значит? 0.7% или какое-то наверное, другое число от общей переданной энергии идёт на нагрев провода? притом на обогрев двух проводов, + и -?
__________________
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.07.2025 17:51
Сообщений: 3649
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 1275 раз(а) в 782 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |