			Можно ли пустить по одножильному 24awg проводу (по фрагментам витой пары) длиной 2 см ток три ампера? 
		
		
		
		
		
		
		
	Какие вообще есть рекомендации касательно тока и сечения провода? В сети нашёл только максимальный ток через провод с определённым сечением без указания количества жил и длины.  | 
| 
  
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		  
		
	 | 
| 
			
			 | 
		
			 
			
 
2
 
			
		 | 
	
			 
			![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 07.01.2021 02:22 
					Сообщений: 5445
 Сказал(а) спасибо: 1055 
		
			
				Поблагодарили: 1409 раз(а) в 862 сообщениях
			
		
	  | 
	
	
	
		
              
			 
			
			Тут всё не так просто, для Вашего случая подойдет такое: медь сечением 1 мм2 долговременно держит 7 Ампер. Колличество жил, не имеет значения.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
  
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		  
		
	 | 
| 
			
			 | 
		
			 
			
 
3
 
			
		 | 
	
| 
			 
			 Любитель Surefire 
			
 
			
			
				
			
  
			Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 
					Сообщений: 1295
 Сказал(а) спасибо: 34 
		
			
				Поблагодарили: 276 раз(а) в 119 сообщениях
			
		
	  | 
	
	
	
		
              
			 
			
			Насколько я помню, количество жил влияет только на СВЧ частотах, и то косвенно. Длина влияет на полное сопротивление провода, следовательно потери. 
		
		
		
		
		
		
			В Вашем случае хватит, но я бы сделал запас. P.S. Провода из витой пары очень ломкие. Паять ими можно только неподвижное соединение. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator  | 
| 
  
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		  
		
	 | 
			
			 
			
			
		 | 
		
			 
			
 
4
 
			
		 | 
	
| 
			 
			 Ветеран Фонарёвки 
			
 
			
			
				
			
  
			Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20 
					Сообщений: 2273
 Сказал(а) спасибо: 308 
		
			
				Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
			
		
	  | 
	
	
	
		
              
			 
			
			Один квадрат физически не пролезет.  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
  
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		  
		
	 | 
			
			 
			
			
		 | 
		
			 
			
 
5
 
			
		 | 
	
| 
			 
			 Ветеран Фонарёвки 
			
 
			
			
				
			
  
			Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20 
					Сообщений: 2273
 Сказал(а) спасибо: 308 
		
			
				Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
			
		
	  | 
	
	
	
		
              
			 | 
| 
  
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		  
		
	 | 
| 
			
			 | 
		
			 
			
 
6
 
			
		 | 
	
			 
			![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 07.01.2021 02:22 
					Сообщений: 5445
 Сказал(а) спасибо: 1055 
		
			
				Поблагодарили: 1409 раз(а) в 862 сообщениях
			
		
	  | 
	
	
	
		
              
			 
			
			Дык можно пересчитать  
		
		
		
		
		
		
		
	  и совсем не обязательно совать именно квадрат   провод 0,5 мм2 держит 3,5 Ампера. Зайдя в любой радиомагазин, можно приобрести 1 метр провода в 0,5 мм2, луженого, во фторопластовой изоляции, цена не будет превышать 10 рублей за метр. Причем витая пара именно 0,5 мм2, и она же, бывает многожильной.
		 | 
| 
  
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		  
		
	 | 
| 
			
			 | 
		
			 
			
 
7
 
			
		 | 
	
| 
			 
			 Ветеран Фонарёвки 
			
 
			
			
				
			
  
			Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55 
					Сообщений: 1690
 Сказал(а) спасибо: 979 
		
			
				Поблагодарили: 265 раз(а) в 169 сообщениях
			
		
	  | 
	
	
	
		
              
			 
			
			По моему вы немного ошибаетесь 0.5мм это не сечение а диаметр. Так написаанно про 24 awg. Из этого по формуле получается около 0.20 мм в квадрате. А такое сечение это мало для трех ампер. Тем более что там не чистая медь, а омедненный алюминий. И примерно для 3х ампер нужно около 0.4 мм в квадрате. Но это только расчеты,  подключите попробуйте на нагрев. А вообще что мешает поставить более подходящий проводник? например провод от телефонной зарядки
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			[Исправлено: combat_rabbit, 14.12.2010 в 20:22]  | 
| 
  
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		  
		
	 | 
| 
			
			 | 
		
			 
			
 
8
 
			
		 | 
	
			 
			![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 07.01.2021 02:22 
					Сообщений: 5445
 Сказал(а) спасибо: 1055 
		
			
				Поблагодарили: 1409 раз(а) в 862 сообщениях
			
		
	  | 
	
	
	
		
              
			 | 
| 
  
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		  
		
	 | 
| 
			
			 | 
		
			 
			
 
9
 
			
		 | 
	
| 
			 
			 Олень 
			
 
			
			
  
			Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34 
					Сообщений: 616
 Сказал(а) спасибо: 104 
		
			
				Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
			
		
	  | 
	
	
	
		
              
			 
			
			Можете объяснять дилетанту про падение напряжения в проводах? На примере в картинке, есть батарея электровелосипеда, со средним напряжением в 36 V . От неё кабелем 18AWG до контроллера электромотора длинной условно допустим 1 метр идёт, значит ток, допустим 6 ампер. Вот от сопротивления кабеля там теряется 0.70% напряжения. А что это с практической точки зрения значит? 0.7% или какое-то наверное, другое число от общей переданной энергии идёт на нагрев провода? притом на обогрев двух проводов, + и -?
		 
		
		
		
			