12990
50
4
0
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
41
|
|
Увлеченный
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сообщений: 214
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 20 раз(а) в 18 сообщениях
|
|
|
|
|
|
|
42
|
|
сволочь фонарёвки
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:48
Сообщений: 40364
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36054 раз(а) в 16655 сообщениях
|
в зависимости от тока перегрузки - от 5мкс до 20мс.
открываем даташит на элемент и смотрим допустимые пиковые нагрузки и ее параметры (продолжительность импульса и паузы) [Исправлено: galex, 09.06.2015 в 06:46] |
|
|
|
|
43
|
|
Увлеченный
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сообщений: 214
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 20 раз(а) в 18 сообщениях
|
А как защита узнает о том, что КЗ прекратилось? Получается, защита отключает ток, через какое-то время включается, опять регистрирует превышение тока и снова отключается? Так она все равно разрядит аккумулятор, пусть и не сразу.
|
|
|
|
|
44
|
|
Увлеченный
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сообщений: 214
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 20 раз(а) в 18 сообщениях
|
Насчет одного из проблемных аккумуляторов - вчера зарядил его полностью до 4,21 В, напряжение измерил. Положил на хранение, посмотрим, что с ним будет.
|
|
|
|
|
|
45
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 15.08.2024 23:42
Сообщений: 4776
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1915 раз(а) в 1181 сообщениях
|
|
|
|
|
|
46
|
|
Увлеченный
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сообщений: 214
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 20 раз(а) в 18 сообщениях
|
|
|
|
|
|
|
47
|
|
сволочь фонарёвки
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:48
Сообщений: 40364
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36054 раз(а) в 16655 сообщениях
|
вот вы амперметром коротнули аккумулятор, ток в цепи пропал. что, через какое-то время он появился?
разрядный мосфет будет заперт, пока не снимите нагрузку (или не увеличите ее свыше 500кОм) так срабатывает защита по переразряду, в случае если напряжение на банке уже не поднимается выше уровня отпускания. |
|
|
|
|
|
48
|
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 15.08.2024 23:42
Сообщений: 4776
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1915 раз(а) в 1181 сообщениях
|
|
|
|
|
|
49
|
|
Увлеченный
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сообщений: 214
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 20 раз(а) в 18 сообщениях
|
|
|
|
|
|
|
51
|
|
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сообщений: 1814
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 118 раз(а) в 106 сообщениях
|
"А как плата защиты узнает, снялась нагрузка или нет?"
После отключения подаёт маленький ток запитки, когда напруга поднимется до определённой включит, если нагрузка буде висеть соответственно включения не произойдёт. "срок службы элемента не сокращается при таких экспериментах?" Но собственно ток в 15-20А за 1сек не чего не сделает страшного для 18650. Да лучше юзать без всяких защит, я не когда не юзал с защитами. По поводу того что ток заряда на АКБ был большим и он нагрелся а напруга так и не поднялась говорит о том что АКБ помер. У меня в фонаре АКБ так разогрелся что рука не терпела при заряде UltraFire (блин но на что я глядел ведь ж написано UltraFire а я думал китайцы соврали оказалось нет , еще бы чуть и был бы Fife не знаю на сколько Ultra конечно), но его видно было с начала что это бяк. Заряд производит отдельное ЗУ, в фонаре ЗУ нет, контроля температуры ясно дело быть не может. Только если термодатчик на корпус цеплять. По пику напруги было 3.95В, время подачи тока 2А было что то порядка 3800сек (точно не помню).Так что если такое дело то выкинь сразу!
__________________
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 12.06.2015 в 23:39] |
|
|
|