чем УЗО лучше будет чем обычные автоматы + стабилизатор ?
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сообщений: 2776
Сказал(а) спасибо: 1744
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 559 сообщениях
|
![]()
Ну как бы в УЗО одни задачи, в "автоматы + стабилизатор" другие.
По простому: автомат+стабилизатор не отключит подачу тока, если запхать 2 пальца в розетку, УЗО отключит, разницу уловил? ![]()
__________________
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сообщений: 2135
Сказал(а) спасибо: 852
Поблагодарили: 459 раз(а) в 322 сообщениях
|
![]()
узо срабатывает при 30ма
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: Сегодня 03:43
Сообщений: 3241
Сказал(а) спасибо: 516
Поблагодарили: 997 раз(а) в 433 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сообщений: 4358
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2978 раз(а) в 1380 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: Сегодня 03:43
Сообщений: 3241
Сказал(а) спасибо: 516
Поблагодарили: 997 раз(а) в 433 сообщениях
|
![]()
отключит то оно отключит, если это с отверткой в розетку лезть, а вот если через технику какую-нибудь током шандарахнет, то может и не отключить
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сообщений: 1406
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 356 раз(а) в 233 сообщениях
|
![]() Цитата:
Только дополню: На входе лучше ставить УЗО с задержкой по времени так называемое селективное УЗО (тип S) В трехпроводке узо сработает при утечке на корпус, при отсутствии третьего провода ток пойдет через человека, УЗО сработает при довольно таки чувствительном для человека токе 30 мА. НО Если УЗО не будет то ток идущий через человека может повыситься до смертельных значений. УЗО дополнительная мера защиты в трехпроводке (основная - заземление), а в двухпроводке единственная мера защиты человека. ВСЕМ кто не рекомендует УЗО без третьего провода предлагаю не брать грех на душу или отказаться от стиральной машины, чайника и всего прочего электрооборудования с третьим защитным контактом и использовать оборудование с двойной изоляцией. ПС 10 мА рекомендуют т.к. ток 30 мА (норматив от 16 до 30 мА) при котором отключится УЗО довольно чувствителен для человека и может вызвать травмы. например от падения в ванной и т.д. |
|
![]() |
![]() ![]() |
Поблагодарили: 1 раз |
rkromanrk (24.09.2013)
|
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: Сегодня 03:43
Сообщений: 3241
Сказал(а) спасибо: 516
Поблагодарили: 997 раз(а) в 433 сообщениях
|
![]()
Alex TG,
NazarSunrise, ну вы уж определитесь как то) кто первоиспытателем будет ? ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сообщений: 2135
Сказал(а) спасибо: 852
Поблагодарили: 459 раз(а) в 322 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32
Сообщений: 10294
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
![]()
Мальчики, не ссортесь. Ноль в домах завязан на землю в любом случае. На тот же трубопровод.
А для защиты от перенапряжения не нужно ставить никаких дополнительных девайсов - в диагональ УЗО ставится варистор - вот вам и защита от перенапряжения. Конечно, можно купить УЗО с варистором в отдельном корпусе под гордым названием - реле защиты от перенапряжения. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сообщений: 2135
Сказал(а) спасибо: 852
Поблагодарили: 459 раз(а) в 322 сообщениях
|
![]()
т.е примерная схема такова= узо-автоматы-устройство от перенапряжения ?
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32
Сообщений: 10294
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
![]()
УЗО если его оснастить варистором сам превращается в защиту от перенапряжения.
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сообщений: 2135
Сказал(а) спасибо: 852
Поблагодарили: 459 раз(а) в 322 сообщениях
|
![]()
но он одноразовый! с громким хлопком при срабатывании
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32
Сообщений: 10294
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
![]()
Бред. УЗО зачем? Я ж писал - в диагональ ставим а не параллельно сети. Если параллельно - тогда да, одноразовый. Если в диагональ - многоразовый. Хотя у меня варистор включен в сеть (без УЗО) уже лет 10 - ничего ему не случилось за эти годы. Правда варистор 40 мм диаметром, большой такой, энергоемкий.
[Исправлено: Maksym, 24.09.2013 в 20:31] |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Новичок
Регистрация: 02.08.2013 Последняя активность: 29.11.2013 01:25
Сообщений: 26
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 7 раз(а) в 6 сообщениях
|
![]()
А еше для современных девайсов лучше найти УЗО с характеристикой "А" (что означает реакцию как на переменный, так и на пульсирующий ток утечки)
|
![]() |
![]() ![]() |
Поблагодарили: 1 раз |
nokiaf (24.09.2013)
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 07.01.2021 02:22
Сообщений: 5445
Сказал(а) спасибо: 1055
Поблагодарили: 1409 раз(а) в 862 сообщениях
|
![]()
В правилах написано, что защитный проводник должен "родиться" во вводном распределительном устройстве (ВРУ).
Т.е. при капитальном ремонте проводниковой части в доме, прокладываем сразу трёх проводную сеть, которая будет состоять из фазного провода, рабочего нуля и защитного проводника. Если говорить проще, фазы, нуля и земли. Делается "земля" так, ставим две шинки во ВРУ, к одной подключаем рабочий ноль, на вторую ставим перемычку от рабочего нуля, вторая шинка становится защитным проводником, к ней мы подключаем все защитные концы (жёлто-зеленые провода), рабочий ноль разводим по освещению и прочим мелочам которые не требуют заземления и УЗО, там где требуется защита заводим рабочий ноль и фазу на УЗО, далее можно распределить на группы, например розетки, стиральная машина и.т.д. Правилами, для России, положено ставить УЗО на ток утечки 30 мА. Работает УЗО на сравнении токов, т.е. измеряет сумму входящих ( через фазу) и исходящих (через ноль) токов, как известно, сумма токов должна равняться нулю, таким образом, если происходит замыкание и на "землю" начинает стекать ток более 30 мАмпер, то УЗО срабатывает. |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сообщений: 3674
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
|
![]()
Вот у меня в доме плита электрическая, но вся остальная проводка обычная двойная (была). Так вот УЗО внедрили на весь дом. Хотя у знакомых и плита газовая и соответственно проводка двухпроводная и всё равно внедрили УЗО при обновлении проводных стояков.
УЗО реагирует на разность токов - сколько в квартиру втекло по одному проводу и сколько вытекло по другому. Разница может взяться откуда угодно. Достаточно ТЭНу в стиралке/бойлере выгореть и законтачить на воду. Никогда от струи воды током не било? А меня било из-за соседей долгоносиков, что машинку неправильно подключали. Или человек может схватиться за фазу, а другой рукой за батарею. Или там соседи сверху залили и проводке досталось. Через воду при 220 вольтах 30 мА легко хоть на арматуру. И никаких зануляющих проводов не надо в обязательном порядке для того, чтобы обезопасить себя с помощью УЗО. Хотя с занулением оно конечно лучше. Но УЗО защищает только от разности токов, от перегрузки защищает автомат. А если их объединить, то получаем ДИФ (он же дифференциальный автомат). Стоит дороже, а места занимает меньше, чем по отдельности. Кто говорит, что ДИФ лучше, кто что УЗО + автомат. Я себе ДИФы поставил. Не один, а несколько на разные роды войск типы потребителей, чтобы при пробое ТЭНа в стиралке холодильник без электричества не остался и/или без света. Ну и на вход УЗМ-51М, от недоперенапряжений спасаться. Фиг его знает, но УПС по ночам частенько на что-то ругается, а мне вставать лень и проверять на что именно. Вернусь после ремонта в квартиру и мультиметр на пару суток воткну, пусть min/max измеряет. А УЗМ, а не что-то другое, ибо если вышибет от перенапряжения, а я буду на даче, то кто холодильник обратно включит? У меня щиток слишком сладко для нариков выглядит, чтобы его весь на лестничной клетке оставлять. Так что УЗО/ДИФ я бы советовал к установке обязательно, особенно для бойлеров, стиралок и посудомоек. Ну в общем тем, кто с водой работает.
__________________
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 25.09.2013 в 00:50] |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Увлеченный
|
![]()
m72, а можете посоветовать УЗО, которые ставятся не на рейку в щитке, а в разрыв проводника?
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Завсегдатай Фонарёвки
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сообщений: 516
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
|
![]()
Господа! Читайте ПУЭ и будет вам счастье.
УЗО рекомендовано в любых случаях - при наличии земли, при ее отсутствии. Работа УЗО от этого не зависит. При наличии защитного заземления, если случается утечка внутри прибора на корпус - УЗО отключает эту ветку, еще до того как кто-либо потрогает корпус. Автомат - это предохранитель, отключает ветку при превышении тока в ней. УЗО ставится после автомата. На ввод в квартиру - 30мА, если уверены в качестве проводки и 100мА - если не очень (утечка через скрутки,изоляцию и т.п.). На ванну, туалет и на кухню - по 10мА. УЗО часто дает срабатывания в квартирах со старой проводкой, с гнилой изоляцией, где часть тока стекает по отсыревшим стенам, арматуре, трубопроводам на землю. Так что это косвенный признак говеной проводки. Дифф.автомат - УЗО и автомат в одном флаконе. Не очень удобное устройство, т.к. хрен поймешь от чего оно сработало: КЗ или утечка. А землю сделать можно просто: убеждаемся, что корпус лестничного щитка заземлен надежно, т.е. от него идет шина, уходящая в подвал, где она приварена к земле или в худшем случае к нулю. От нее и тянем в квартирный щиток шину заземления. Не забываем про устройство уравнивания потенциалов. В моей старой панельке корпус щитка заземлен в подвале, к нему я и крепил свою землю. Главное обеспечить надежный контакт: обжимной наконечник на проводе, пропаять, корпус щитка у места крепления - зашкурить до блеска, промазать тонким слоем литола, притянуть болтом с каплей фиксатора резьбы, сверху все в антикоррозийных целях обмазать тем же литолом. Как то так. |
![]() |
![]() ![]() |