Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
Цитата:
Обязательно будет ! Если аппарат отключит только НОЛЬ ! Устройство то двухконтактное и честное до наивности(оно ж не знает что яйцеголовый монтажник ткнул его в сеть двухпроводную, а не трех-пяти задуманную производителем)... Представим ситуацию, когда фен падает в ванну к хозяину , УЗО отрубает ноль, а сосед с нижнего этажа давно поменял трубы на ПВХ , положив свой прибор на восстановление заземления... [Исправлено: vamp, 01.10.2013 в 20:01] |
|
01.10.2013, 20:07 | 102 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 21:54 Адрес: 哈尔滨
Сообщений: 8022
Сказал(а) спасибо: 934
Поблагодарили: 5193 раз(а) в 2784 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
|
01.10.2013, 20:16 | 103 |
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Ничем. Просто зажаренный в собственной ванной владелец , рассчитывая на большую безопасность, расслабился и ему пришлось купить билет на тот свет, равный по стоимости покупке УЗО + ЗП бестолковому электрику (монтажнику, доброму другу и т.д.).
Когда в обиходе были холодильники с корпусами из дерева(напр.Снайге), а цв.телевизоры были только у дальних знакомых - это было менее актуально. Сегодня, когда "всё для вас" ,жить стало гораздо интересней и веселей ! Основные кол-во пострадавших(как персонала ,так и потребителей) страдает , либо погибает на "низкой стороне" (менее 1кВ)... |
01.10.2013, 20:31 | 104 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
И что? Если отключит только ноль - ничего не изменится. Человек как был под напряжением, так под ним и останется. До обугливания. Вместо легкого пощипывания. Очень хорошая стратегия не ставить УЗО. Чтобы уж наверняка. Надеюсь не заиками... Хотя не, уверен что не заиками, иначе не выросли бы... Хорошо. Представим в этой ситуации отсутствие УЗО и автомат в нуле (тоже бывает - электрики по пьяни перепутали). В результате по превышению тока отрубает ноль автомат или сгорает предохранитель (это, кстати, легко - предохранители-то ставятся и в ноль и в фазу, а сгорает только один, с вероятностью 50 % именно предохранитель нуля, и это не фантастика - это в каждом доме постройки годов до 70-80-х). |
|
01.10.2013, 20:39 | 105 |
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Да ничего для вас хорошего.
Давайте вы не будете ничего представлять , а прочитаете ссылку которую я давал выше : http://elektroas.ru/pochemu... Я эти представления вижу на работе , одаренные на всю голову такие шоу устраивают еще во время подтверждения группы допуска. Такие "шоу" устраиваются ежегодно, но ходить надо. Дураков с каждым годом становится больше, а не меньше. |
01.10.2013, 20:47 | 106 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
ну мне-то проще - у меня 2 преохранителя плавких по 10 А стоит - один в фазном и один в нулевом проводе. Никаких УЗО, автоматов и прочей ереси. Никаких медных проводов - только тру алюминий.
|
01.10.2013, 20:53 | 107 | |
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
В НОЛЬ вы специально ставили ? Гордится особо нечем, но жить можно. |
|
01.10.2013, 21:03 | 108 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
В ноль установлено согласно утвержденному проекту, который прошел все согласования на всех уровнях.
Так все согласно утвержденному проекту. По нему никаких УЗО, заземлений, меди и другой ереси не предусмотрено. Предусмотрены только плавкие предохранители по одному в каждый провод после счетчика и один автомат не знаю на сколько ампер перед ним (но явно больше 10 А, ни одного случая срабатывания автомата за 30 лет зафиксировано не было, предохранители горели не единожды). |
01.10.2013, 21:35 | 109 | |
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
P.S. В деревнях кое -где и сейчас стоят "пробки". Судя по счетчикам(подлежащих по сроку к замене) , монтаж проводился около 40 и более лет назад ... Люди живут и не читают современные ГОсТы, составленные ПУЭ ... А эти "бумажки" не от тоски разрабатывали и составляли. Не до безопасности в то время наверное было,электротехника была в зачаточном состоянии, после - местячковые инстанции согласовывали по накату и не знанию, да и электросети в таких домах сдавались наверняка за пузырь... Если вкратце, то предохранитель в ноле - это очень паршиво , стоит сделать так, что бы его не было. Это не сложно. На сегодня новый монтаж алюминиевыми проводниками разрешен только до ввода, после - медь. Это в России, у вас может быть иначе. [Исправлено: vamp, 01.10.2013 в 21:38] |
|
01.10.2013, 21:56 | 110 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Нет. В 1970-м. И далеко не в деревне. Счетчики давно заменили сначала на электронные, потом на электронные с механическим счетным механизмом. Замена производилась, естественно, городской организацией обслуживания электросетей. Ни один электрик при замене счетчика не заикнулся о том что предохранитель в обеих проводах это вредно и не соответствует современным нормативным документам.
Согласен. Но, тем не менее, такой проект был утвержден на всех уровнях по всему Советскому Союзу. А в деревнях так и вовсе по другому никогда и не было. Цитата:
Да, а в деревне у меня таки медь . Но, опять же, 2 предохранителя - 1 в ноль, 1 в фазе. |
|
01.10.2013, 22:12 | 111 | ||
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
Если стоят не предохранители, а автоматические выключатели ВА, то срок их службы давно истек(10 лет). Т.е. он мог не срабатывать просто от того что сдох. Цитата:
Союз в то время не бежал впереди планеты . Цитата:
И в деревне снимите... Стоит то копейки - 1 автомат, клемма "ноль", DIN-рейка и бокс на три модуля (на два будет тесновато), это если не менять внутреннюю сеть. [Исправлено: vamp, 01.10.2013 в 22:15] |
||
01.10.2013, 22:58 | 112 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
Угу. Но что-то я не вижу массового сноса старых домов и постройки на их месте новых. Зато я что-то похожее видел массово в Германии. Даже если дом не сносят - он уже давно откапитален, в т.ч. с заменой проводки. И даже есть пустые дома постройки 90-х годов, в которых уже никто не живет - планировка не соответствует современным стандартам жизни. Можно вообще бесплатно сделать - поставить вместо нулевого предохранителя "жучек". |
|
01.10.2013, 23:57 | 113 | |||
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
В те времена чаще ставили галетный переключатель(такая "кругленькая штучка" с вращающимся дискретно флажком по центру) Цитата:
Цитата:
P.S. Вы имеете какое либо отношение к электротехническому персоналу ? Спрашиваю из любопытства. |
|||
02.10.2013, 00:04 | 114 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Да. В простонародье "пробки".
Да, я в курсе - мне лень идти в подъезд рассматривать надписи. Стоит что-то именно похожее на автомат, не галетный переключатель. Хотя может функции отключения при превышении тока там и нету - не знаю. Цитата:
Нет, совершенно никакого не имею. [Исправлено: Maksym, 02.10.2013 в 00:06] |
|
02.10.2013, 00:31 | 115 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сообщений: 2144
Сказал(а) спасибо: 852
Поблагодарили: 459 раз(а) в 322 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
т.е что бы себя более менее обезопасить нужно переделывать проводку!?
|
02.10.2013, 00:43 | 116 | |
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
Я догадался. Спасибо. |
|
02.10.2013, 00:49 | 117 |
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Дело сугубо личное, зависящее от степени убитости(или не соответствия подключаемым потребителям по мощности , классу защиты), финансовых возможностей и конечно - желания.
Хотя зачем ? Всё и так работает ! У нас же так - "Пока гром не грянет,мужик не перекрестится!"(с) [Исправлено: vamp, 02.10.2013 в 00:51] |
02.10.2013, 00:55 | 118 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Теоретически да. Практически - я бы не рискнул. Хотя ноль тут же на ближайшем столбе, от которого дом и подключен, заземлен.
Тем не менее старая проводка с предохранителями полностью вписывается в текущие нормативы - иначе её бы злые дяди просто запретили к эксплуатации, а непокорных штрафовали бы или просто отключали от электросети. Но ничего такого не происходит. |
02.10.2013, 01:33 | 119 | ||
Увлеченный
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сообщений: 282
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
Цитата:
Вам , конечно лучше обезопасить себя максимально, как отключив рубильник, так и вывернув пробку. В городской квартире достаточно отключить автомат до счетчика(для этого он и предназначен).А еще лучше - обратится к специалистам, т.к. в щите лучше не лазить не знаючи, мало ли где провод оголен , колодка открыта и т.д.. Цитата:
"Запретить" её не могут по другим причинам, например что часть жилья находится в собственности гос-ва, а денег на реконструкцию тупо не хватает. Другая часть жилья находится в частной собственности, где после приемки хозяин может "заплывать за буйки", при этом он несет за себя ответственность, еще есть такое понятие как "граница раздела" и т.д.. [Исправлено: vamp, 02.10.2013 в 01:40] |
||
09.10.2013, 13:29 | 120 |
Завсегдатай Фонарёвки
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сообщений: 526
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
|
Re: узо Устройство защитного отключения
vamp, вы в каком городе работаете?
|