16832 108 6 0 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.11.2013, 22:27 | 41 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Сутки напролет да. Но трое суток раз в два года они протянут.
Да, проблема. Решаемо. К ночи будут заряжены аккумуляторы у ИБП. ИБП в любом случае незаменим. Но одно дело рассчитывать его работу на 12 часов, скажем, и совсем другое на трое суток. И второе, как мне кажется, совершенно не рационально. В частном доме это совершенно не проблема. Есть специально обученные люди, которые сделают вам землю с требуемым сопротивлением меньше 4 Ом. |
15.11.2013, 22:52 | 42 |
Увлеченный
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сообщений: 469
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Не знаю как у Вас, а у нас в 7-м издании ПУЭ, наконец-то перестали нормировать сопротивление контура повторного заземления нуля. Потому, что это не контур ТП, задачи немного другие. Речь, правда, немного не о том. А о том, что не заземление/зануление корпуса котла в этом случае важно, а полноценный рабочий нуль питания. А однофазный гена / неспециализированный УПС, выдают на обоих проводах "фазу"...
|
15.11.2013, 22:54 | 43 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Если вы одну из этих "фаз" заземлите - то будет у вас земля и "фаза". А так, конечно, даже в трехфазном генераторе у вас земле неоткуда будет взяться без заземления.
|
15.11.2013, 22:58 | 44 |
Увлеченный
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сообщений: 469
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Почему не рационально? В этом случае получается самое дешёвое "топливо", оно же "электричество из розетки". Было бы у меня больше бабла, поставил бы Ксантрекс или Аутбек, и батарею на 48х1000Ач. Трое суток, и более.
|
15.11.2013, 23:00 | 45 |
Увлеченный
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сообщений: 469
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
|
15.11.2013, 23:03 | 46 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сообщений: 5867
Сказал(а) спасибо: 1634
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 1336 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Ну да, что-то я замахнулся пожалуй на 24 часа непрерывной работы. Можно периодично "подтапливать", включая часа на два с паузой 2 часа.
|
15.11.2013, 23:12 | 47 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Цитата:
Любую, на ваше усмотрение. С чего вдруг? Так тем более с него 220 В не получить . Поэтому однофазный наше всё. Один конец заземляем и получаем землю и фазу. |
|
15.11.2013, 23:54 | 48 | ||
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сообщений: 2838
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 402 раз(а) в 189 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Раз в год можно потратить 40 минут.
Цитата:
Цитата:
У вас форс-мажор или как? |
||
16.11.2013, 00:53 | 49 |
Увлеченный
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сообщений: 469
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
А ещё религия не позволяет нанять таджика-дворника-садовника, который бы следил за всем этим колхозным хозяйством, в моё отсутствие. Предпочитаю автоматические системы. Вопрос я закрыл уже несколько лет назад, советы и пожелания неуместны. Хотите порешать подобный вопрос для себя иначе? В добрый путь. Ваше право.
У всех форс-мажор. В сельской местности, форс-мажор по питанию случается регулярно. Однако, у кого-то осталось ещё такое понятие, как "совесть". У нас даже сваркой никто не варит по темноте, только по светлому времени дня. Так порешали, так и живём, без моргания света вечером и ночью. |
16.11.2013, 01:01 | 50 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Хм. У нас в деревне те кому нужно много электричества (сварка, пилорама) - ставят себе собственную трансформаторную подстанцию. Чтобы ни у кого ничего не мигало .
|
16.11.2013, 02:05 | 51 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сообщений: 2144
Сказал(а) спасибо: 852
Поблагодарили: 459 раз(а) в 322 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
для котла использовали вот такое чудо! другие не работали,т.к нужна правильная синусоида! http://luxeon.ua/component/...
|
16.11.2013, 04:54 | 52 | ||
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сообщений: 6941
Сказал(а) спасибо: 1768
Поблагодарили: 3839 раз(а) в 2004 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Я для работ брал генератор FUBAG TI 2600 перед прошлым новым годом, инверторники конечно рулят, кушает бензин в соответствии с нагрузкой. Какие были проблемы, в -30 -35 работает минут пять всего, потом глохнет, очевидно замерзают все детальки топливоподачи, всё пластиковое. По этому заводили чуть ли не в машине, быстро сверлили и обратно его в жжип. Но надо сказать что и большой 10кВт арендованный вообще не заводился у нас на таком морозе, так что если есть требования именно по этой части надо смотреть конструктив внимательно. При -16 у меня в гараже инверторник минут 10-15 прыгал, но потом оживал и работал ровно. Что ещё, ради забавы пытался в него 2кВт воткнуть просто обогреватель, защита сразу отлетает, так что дрели, перфы и прочие мелкие нагрузки гирляндой тянет киловатта на 1.5. С шумом кстати говоря самая меньшая из проблем, у нас по коттеджам частенько делают резервные генераторы, из фанеры и базальтовой плиты или подобного материала 50мм делается короб , перед всасом внутри короба стоит перегородка из такого же сендвича и на выхлопе так же, на выхлопе вентилятор от этого же генератора за предел гаража. Его в гараже то почти не слышно, не говоря уж о доме и тем более соседях. Естесственно подразумевается некая капитальность, а не так что выволок нечто на улицу. Фишка как раз в том чтобы использовать например в гараже пристроенном к дому, или в пристрое или даже в цоколе. В общем если кому интересно могу этот акустический скворечник нарисовать. А все эти аккумуляторы и UPS полный бесперспективняк, надо целую аккумуляторную строить, следить за этим, UPS конечно хорошо, но только те что за синусоидой следят и выступают как стабилизатор, тоесть типа Smart, а не Back системы, с Back UPS меандр прёт и не всё может хорошо работать. Короче говоря если найдёте способ расположить генератор в тепле, это будет идеальный вариант. Кроме того генератор может и в хозяйстве сгодится и на выезд. [Исправлено: Mikkilighter, 16.11.2013 в 04:56] |
||
16.11.2013, 11:17 | 53 | |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сообщений: 2838
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 402 раз(а) в 189 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Вы удивитесь - сифон вполне себе автоматическая система.
Цитата:
У меня центральное отопление. |
|
16.11.2013, 11:51 | 54 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сообщений: 1396
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
А зачем, если на пару часов хватает(больше пока не отключали).
А в случай чего можно новую с машины снять, или завести и просто 12В кинуть на него.
__________________
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
16.11.2013, 12:34 | 55 | |
Увлеченный
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00 Адрес: Подмосковье
Сообщений: 469
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Сообщил по теме топика, как подобный вопрос решён у меня.
В ответ, получил массу ненужных советов и поучений, о которых не просил. Немного удивляет то, что советы поступают от тех, у кого ----------------------- Повезло, имхо. Я у себя полный рантайм не замерял, но вот сутки один раз получились, от ИБП. Потом свет дали.)) Пищалку только отключаешь, если сам дома. В вашей модели пищалка неотключаемая, хотя Инелт сказал мне открытым текстом, что разрешает людям открыть корпус, и залепить пищалку кусочком двухстороннего скотча.)) Приглушает, вроде как, до комфортного уровня. Цитата:
Две зимы, полёт нормальный. Всё на автомате, время резервирования насоса по питанию - более суток. Спокойно можно оставить жильё, не боясь, что света не будет, и система разморозится. Единственный весомый минус, всё это довольно дорого. Но что делать? Пришлось занимать, потом отдавал три месяца долги. Зато отпали серьёзнейшие головняки, неведомые тем, кто живёт в квартирах или в городе. |
|
16.11.2013, 13:07 | 56 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сообщений: 6941
Сказал(а) спасибо: 1768
Поблагодарили: 3839 раз(а) в 2004 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Да конечно я не прав, до первой крупной аварии на линии. Этак денька на три в самый мороз, потому что как раз в это время такие аварии и происходят. Потому что за лето понаехали и понастроили.
Подстанция делает пфффффбумм и побежали по магазинам энергопотребители. Потому что если нет резервной, то и трое суток не предел. Вариантов много на самом деле, вплоть до вебасто или гидроника в системе отопления без преобразования 12\24 в 220 в. Всё зависит от финансов , желаемого уровня резервирования и количества потребителей, не надо холодильник, резервное освещение или телевизор, ну и ладно.
__________________
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. |
16.11.2013, 13:28 | 57 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сообщений: 5867
Сказал(а) спасибо: 1634
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 1336 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
|
16.11.2013, 17:02 | 58 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сообщений: 6941
Сказал(а) спасибо: 1768
Поблагодарили: 3839 раз(а) в 2004 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Автомобильные системы подогрева двигателя не слишком отличаются от дизельного или газового котла с напорной горелкой, бывают разной мощности, для грузовых, для легковых автомобилей, есть и хорошие европейские и отечественные и китайские.
Стоимость хорошего бытового дизельного котла от 30 тыс рублей, горелки ещё где то 22тыс рублей, габариты как у стиральной машины. Автомобильные системы компактнее, дешевле, для аварийного использования вполне пригодны. На самом деле от местности зависит, у нас вообще всё на электроэнергии, от электроплиток, до электрокотлов. Всякие газовые колонки и газопроводы ассоциируются с веком эдак восемнадцатым и новостями как в каком то городе на западе в очередной раз подъезд в куски разнесло. Там где газ по трубочкам течёт наверное изначально его и проще жечь в любой ситуации, основной инженерной проблемой я так понимаю является тупая конструкция того что разрешено, либо навязывается газовыми компаниями для установки. Обеспечить циркуляцию теплоносителя меньшая проблема на самом деле. |
16.11.2013, 17:41 | 59 |
Ветеран Фонарёвки
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сообщений: 10493
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 1502 раз(а) в 1110 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
|
16.11.2013, 18:28 | 60 | |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сообщений: 5867
Сказал(а) спасибо: 1634
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 1336 сообщениях
|
Re: Бесперебойник на литии
Цитата:
Задача пережить отключение электричества сводится к двум вещам - 1. обеспечить циркуляцию в системе изначально созданной для принудительной циркуляции. 2. обеспечить нагрев воды в системе. Если, желая сэкономить на электричестве, не подавать 220 в на котел, то 1. Существуют ли маломощные циркуляционные насосы на постоянном токе? Очень маломощные? ...которые можно в систему поставить. 2. Смогу ли открыть газовый клапан в котле без 220 в, чтобы использовать его форсунки для нагрева? |
|